美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-22 11:32
臺達ASD-A2-0421-L的驅動器 ECMA-C10604SS的電機。西門子PLCcpu224 xp 給了脈沖信號沒有用,給PLC斷電后給驅動器接上使能信號會有脈沖信號,而且馬達也會微小角度的轉動。求大神幫忙解決
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-22 23:19
37接 PLC的方向控制訊號,41接PLC的脈衝訊號, 36與43不用接
PLC是PNP輸出,35接0V;PLC是NPN輸出,35接+24V
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-23 13:35
引用
引用第21樓kaixinxiaogg于2015-10-23 10:55發表的  :
首先謝謝大家的幫助,我用的PLC為CPU224XP CN為PNP型的,然后我看接線圖的接法如圖所示。謝謝19樓的回答,但是我查的線路圖是沒有用到35接點的。應該按照哪個接呢


你原本的接法是對的,我的手冊是舊版,沒有PNP的接法;剛剛上官網確認,ASDA-A2今年7月有更新手冊,新版手冊上就有一樣的PNP接法;不過比對後發現其內部電路應該如此圖:
此驅動器原本應該只支援NPN的接法,要用PNP就需要外接1K歐姆的電阻~

如果先不接36,37,41,43這幾點的線路,伺服使能後還會慢慢轉動嗎?