美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

孤鴻獨自飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 127 點
下載積分: 862 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2024-04-19
查看孤鴻獨自飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-23 21:58
三菱FRD740-0.75kw變頻器控制0.55kw普通三相交流異步電動機,電機有嘯叫,摩擦響聲。
新變頻器,我上電后設置P1頻率上限為50HZ,P2頻率下限為0HZ ,P3電機頻率5OHZ,P9電流為1.56A。
其他的也沒設什么了,我用PU模式JOG點動試機,有嘯叫摩擦聲音。
我我的啟動是RM外部控制,我把P79設為3,用外部啟動時還是這樣的情況,有嘯叫摩擦的聲音。
請問各位同仁們,遇到 過這種情況嗎?另外,直接用三相電帶電機沒有一點聲音,經過變頻器之后就會嘯叫。另外我都是在50HZ下試車的。在嘯叫時的電流為1.6A左右,電壓為430V左右。
大家分析一下原因吧,謝謝了。
我這還有個伺服驅動器要設置,昨天上電試試,空載都有嘯叫呀,真不知道為什么呀。。。
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-24 10:04
設定基準電壓380,基準頻率50HZ,調整VF壓頻比曲線,適當調高載波頻率,不過載波頻率過高會使變頻器溫升變大,有效輸出電壓降低,電機轉矩降低