美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-03 19:45
有關pid的問題,想問下大家。我設定為水壺中水60度,調諧結束求出參數,然后pid投入運行,加熱,水一直升到110度,就停止了,我就斷電了,不知道110度后,是升是降。如何做?難道自動調諧求出的參數,非常不理想?太超溫了!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 09:07
引用
引用樓主615128于2015-11-03 19:45發表的 pid :
有關pid的問題,想問下大家。我設定為水壺中水60度,調諧結束求出參數,然后pid投入運行,加熱,水一直升到110度,就停止了,我就斷電了,不知道110度后,是升是降。如何做?難道自動調諧求出的參數,非常不理想?太超溫了!


1.以手動方式設定輸出值達到所需溫度。
   如 50%輸出,60度上下。
2.設定輸出上限值60%,下限值40%;進行自動參數調整。
3.改回輸出上限值100%,下限值0%;進行測試。
4.記錄PID值,並適時修改記錄變化。達到需求。