樓主  發表于: 2015-11-04 11:31
我去現場,客戶用的變頻器輸出是220v三相的,接的電機是380v的,起初還可以轉,后來我把電機的380v星形接法改成了220v的三角接法,變頻器居然啟動不了電機了?
什么情況?變頻器的頻率往上升,但是電機不轉,電機自己的聲音反而尖銳了,后來改成380 星形接法又能啟動了,我就日了狗
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-13 05:39
引用
引用第5樓rongyao52121于2015-11-04 15:46發表的  :
我碰到過這種情況,電機是修復的,電機的6根出線不是按照標準出線,用萬用表測一下。

對,應該是連接出問題了
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-