美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

shengma
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 147 點
下載積分: 603 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2017-12-19
查看shengma的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-19 14:14
請教各位一個問題:本人現在設計一個PLC控制氣缸動作,氣缸每秒要動作一次,相當于一天8小時要動作約3萬次,我選用繼電器輸出型PLC來控制普通中間繼電器從而來控制氣缸電磁閥,這樣請問PLC輸出點跟中間繼電器能用多久?請遇到過類似情況的高手指導!萬分感謝。犝f繼電器輸出型PLC動作壽命越200萬次,普通中間繼電器的壽命次數約40萬次左右)
luky913
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-19 14:37
干嘛不用晶體管的呢?
本人用的晶體管的,直接控制一個直驅電磁閥,你那才1秒動作一次,我這里用的0.1秒~0.3秒左右動作一次,用了快6年了,現在還好好的!
當然你說的也可以,看你的電磁閥的電流有多大,繼電器的種類等等!
樓主留言:
謝謝你!真心感激你指導!要是用晶體管型PLC輸出控制外部中間繼電器,再通過中間繼電器來控制電磁閥線圈,普通中間繼電器壽命大概40萬次左右,這樣算的話,那大概用行40天左右就要更換中間繼電器是嗎?
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-20 13:52
能用多久,得看你選的中繼觸點電流和電磁閥功率,因為不知道你用的是哪一個型號的電磁閥,所以回答不出你能用多久。
你要根據電磁閥來選中繼!
本人常用的中繼是IDEC的,過流大(8A),小巧(比常見的歐姆龍小一半),耐用。
基本上滿足常用(除非你的電磁閥電流特別大),不過我極少用這樣中轉控制電磁閥
電磁閥用MAC的,就是我說的0.幾秒動作一次的那個,直驅式!最短時間用到20ms!
也有用SMC的,常用的都是先導式的。PLC常用3U和Q00J,也有FP-X
當然最重要的,就是要注意所有電器的各項電氣參數!不要小牛拉大車,直流接交流!
另外建議一下各位朋友,不要從內到外去選型,先從外圍入手,到最后才是選PLC。不喜勿噴!