現在想通過FX2N 485BD向PC發送一組浮點數數據

比如之前數據在PLC的地址為 D0  D2

發送時 RS D0 k4 D100 K0 這樣可以嗎?

還是D0 D2兩個浮點數據需要轉換?
yiwei125
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 418 點
下載積分: 3574 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2024-12-10
查看yiwei125的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-22 22:49

是協議格式叫你怎么發 你就怎么發
協議內容需要浮點數 你就發浮點數  需要實數 你就發實數