樓主  發表于: 2015-11-30 14:41
各位師傅們大家好!在現場工控當中有不少大型設備有大功率電機,而且,在控制方面都為最經濟的控制方法都是以星三角啟動為常見,而且星三角啟動電路有不少的控制電路圖,最近感到這個控制電路中星形啟動后轉換為三角形時有時因為時間繼電器對控制星形和三角形接觸時的時間差,很容易對主電路短路,不知師傅們對這方面有什么好的解決方法,
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-01 01:37
引用
引用樓主何工控學于2015-11-30 14:41發表的 星三角啟動哪種電路最可靠 :
各位師傅們大家好!在現場工控當中有不少大型設備有大功率電機,而且,在控制方面都為最經濟的控制方法都是以星三角啟動為常見,而且星三角啟動電路有不少的控制電路圖,最近感到這個控制電路中星形啟動后轉換為三角形時有時因為時間繼電器對控制星形和三角形接觸時的時間差,很容易對主電路短路,不知師傅們對這方面有什么好的解決方法,

星三角的啟動運轉轉換時間有公式算(請百度找),可以以電機容量轉速跟延遲時間,如果說當初規劃沒有問題,那因為時間設定不對主迴路電流會過大燒線路
有些大容量電機星三角轉換要雙計時的
要不然就要改成軟啟動器或變頻器.
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-01 23:39
引用
引用第13樓何工控學于2015-12-01 09:37發表的  :
謝謝各位師傅的指點,現在的設備是一個時間繼電器延時轉換,機械互鎖接觸器要重新購,不太方便,而且,公司買東西采購我給個完全的型號給他,他都買錯了,我想還是改成兩個時間繼電器的看行不行,昨天看了一下,有時可以轉換成三角形不跳主電路,而有時就跳主電路,這個可能跟接觸器也有點關系,因為其他的控制箱也是一樣的,沒有出現過這樣的問題。

不管買的星三角配好套的或自行配置,互鎖迴路可在接觸器加輔助接點即可完成.
比如說全壓啟動電流是6倍,星型式是讓電機轉速達到2/3~3/5後轉換三角短時起動電流約2~3倍後
轉成運轉電流,啟動時間過短轉速未到過電流過大,啟動時間過長電機容易發燙浪費電費
映像15~20HP以30秒內為優
Y-Δ降壓延時啟動,一般都設定為8-15S。或用鉗型電流表測量啟動電流,在電流降至谷點後就可以轉為Δ。或以馬達的容量開方後乘以2再加上4秒就是啟動時間,例如11KW的馬達,啟動時間就是:√11=3.3,3.3x2+4=10.6S
給參考