美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

123456zjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 147 點
下載積分: 670 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2023-06-24
查看123456zjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-02 20:16
請問大家一個問題,三菱溫控模塊Fx2N-4AD-PT,溫度顯示波動大的原因?溫控系統是控制印染水箱,蒸汽加熱的,采用oN-off模式!監測的溫度波動有10度!這種情況是參數的問題還是干擾的問題呢?如果是參數問題,應該如何設置呢?麻煩大家指點一下!!!
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-05 19:55
徹底解決,不容易啊。多數系統相差2--3度是不影響生產的