三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1477 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2016-03-08
查看bandown的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-21 15:05
請問紅圈中的
M8340的功能跟M8029的功能差異在哪

為何我使用M8340之后,就必須"長按"X0才能讓電機轉動到我要求的距離
而且完整走過一次我要的距離之后,在一按下X0按鈕卻無法動作了

我使用M8029就只需"按一下"X0就能使電機轉到動我要的距離
并且按鈕按幾次就可以跑幾次


小弟未來會加入第二顆第三顆電機,所以要想辦法避免M8029同時ON的狀況
揣摩了很多種方式,但是就是無法解決,請高手指教,感謝
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-11-12
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-21 15:32
M8029指的是指令執行結束
M8340是脈沖輸出過程中監控的標志
樓主留言:
感謝大大的說明
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bandown) 真誠感謝!
  • 本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司