各位大俠 三菱FX3U用絕對定位DDRVA指令驅動伺服返往如下運動后,觸摸屏上顯示D8340的值和PLC內監控讀取D8340的當前值不一樣。是啥原因導致?br /> DDRVA K29000 K10000 Y0 Y4 前進 DDRVA K0 K10000 Y0 Y4 后退 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
回原點完成后D8340的值為0,回原點過程中D8340為負為正都是正常的!回原點通常在開機時完成一次就好,或者是有異常中斷故障時執行一次就好了,往返正常運行時不用每次回原點的! [ 此帖被cwxok在2016-01-05 15:31重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
觸摸屏顯示值跟PLC監控值如果不一樣,1.屏里寄存器要32位 帶符號的,不然的話,如為負數有些屏晝?號 2.有些國產屏選配PLC里型號時,F(xiàn)X3U就選FX3U 不要選成FX1S之內的了!還有些國產屏不支持三菱的特址顯示!先轉換成普通寄存器! |
|
---|---|---|