美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

317950800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 100 點
下載積分: 598 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-01-07
最后登錄: 2021-11-10
查看317950800的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-07 10:19
在三菱MT Developer的虛模式下,可以通過設定同步編碼器的某一個值來控制離合器進行ON/OFF動作嗎?(舉例:虛模式下,通過同步編碼器輸入外部信號,連接離合器,通過凸輪輸出控制電機旋轉,希望在電機旋轉一周后有一個等待時間,等待N個脈沖值后在重新旋轉,旋轉一周后繼續等待,形成循環)有沒有大神知道該如何解決這個問題啊?不好解釋的話可以留個電話或者QQ什么的,私下請教?
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-23
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-07 10:41
      需要用高級同步功能模式才可以,離合器用高速輸入控制請求模式,同時同步編碼器軸你可以直接設置成角度單位,這樣控制凸輪更方便點;虛模式不可以的。高級同步功能對運控CPU是有要求的。
   僅供參考