美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20463 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-21
查看天空流星的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-11 15:24
三菱MR-JE-40B CN4接口就是電池接口的兩個端子之間的阻值大概是多少?
新來的驅動器,接上電池后就有點發燙,一個星期就報電池電壓過低,換個新的也一樣沒到一星期就報警了,
用萬用表量了CN4之間的阻值比別的驅動器的低,想問下正常CN4兩個端子阻值大概是多少?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28525 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-12 10:44
此接口與編碼器電源相連.阻值就是編碼器的阻值,編碼器電源3.7V左右不建議表用表量.建議送修!
自動化單機,生產線,項目編程調試!