三菱MR-JE-40B CN4接口就是電池接口的兩個端子之間的阻值大概是多少?
新來的驅動器,接上電池后就有點發燙,一個星期就報電池電壓過低,換個新的也一樣沒到一星期就報警了,
用萬用表量了CN4之間的阻值比別的驅動器的低,想問下正常CN4兩個端子阻值大概是多少?
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20463 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-21
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-12 17:36
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2016-01-12 10:44發表的  :
此接口與編碼器電源相連.阻值就是編碼器的阻值,編碼器電源3.7V左右不建議表用表量.建議送修!

是拔了編碼器線量的,在使用手冊上說還有個變壓裝置,電池是6V的
驅動器現在已經送修,就是想知道怎么樣快速判斷,是電池問題,還是編碼器線問題、驅動器問題,還是電機問題