歡天喜地
級別: 略有小成
|
現在有兩臺3U做并聯連接,然后主機又要和稱重儀表485通訊,想用一個485BD和從機PLC通信做并聯。485ADP 和儀表做無協議通信。主要是那些通道要怎么定義呢?并聯連接還是同樣置位主機M8070 從機8071就可以了?然后RS 指令和儀表通訊?設置D8120 置位M8122?? 還是用RS2指令??RS2指令不支持8位模式,儀表是8位的,又要做轉換?以前做的通信都是只有一個通道的,現在有兩個通道,。RS 指令怎么知道我是通道1還是通道2? 還是說不可以這樣做? |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
http://m.le-linge.com/read.php?tid=1536537&page=1#1732899 建議錶頭用rs-485,plc連機用NET 您的連線總局數有超過嗎?8到16局配合您裝的配件而定,3U-485-ADP-MB可以用RS指令也可以用RS2或MB專用指令 要把所有的通訊設備通訊革是統一吧!當然也可以不同,硬體附件多程式很大 給參考 [ 此帖被jonny_jean在2016-01-21 22:34重新編輯 ] |
---|---|
|