樓主  發表于: 2016-02-15 15:03
今天用LAD寫好的程序,把它轉換成了STL后,出現了L20.0,我知道這個相當于三菱PLC中的進棧指令,但是我想問為什么他會轉成L20.0,而不是其他的L10.0或者是L10.4?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-15 16:04
這個具體是按變量位置系統自動編排的。