美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

八百橋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 124 點
下載積分: 7385 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2019-07-27
查看八百橋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-15 19:32
[upload=1] 各位大師好:我手上有一臺安川變頻器,型號為CIMR-E7B47P5,400V-7.5KW,目前發現個問題一直搞不懂。具體情況是:按下啟動按鈕電機正常運轉輸出頻率是50HZ(我設置的參數為b1-01為0,b1-02為1,d2-01為100%.........)問題是如果我改變頻率設定值為任意值但不超過50HZ時,電機輸出頻率始終是50HZ沒有變化,就是輸出頻率和頻率指令不同步,不管我才用的是數字操作器還是外部模擬信號(電位器)控制時。現在要想改變頻率只能改變頻率上限值d2-01來改變。
如果用這臺變頻器控制一臺水泵,再加上遠傳壓力表,怎么能控制水壓穩定在某個設定值啊(如0.5Mpa),具體需要設置哪些參數和需要的元器件呢,謝謝。說明書見附件,煩請各位大師給予指點幫助。下載地址:http://pan.baidu.com/disk/home#list/path=%2F
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-12-22
查看xpvista的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-18 15:09
頻率需要100hz,把頻率調到100hz,上限頻率也要調到100hz,有壓力控制表,需要幾個壓力調到幾個就行,上限和下限都可以控制,希望能幫到你