我想做一個三菱plc的脈沖輸出,頻率 /脈沖數 均用  寄存器D 可以在外部觸摸屏輸入

比如脈沖發了一些,我停止了脈沖發送,重新啟動需要從之前的停止位繼續走位,這個如何計算走剩下的脈沖啊?


求指教
感謝英雄前來觀帖
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-11-12
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-18 14:14
看當前值寄存器D8340,8341吧
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司