[attachment=144553] [attachment=144554] 西門子s7-200的modbus庫不是很懂,望大師們賜教,我想把頻率數寫入變頻地址H2001中應該如何設置,把啟動命令寫入H2000,應該怎么設置 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
modbus初始化程序沒有問題,要理解西門子200modbus通訊的難點就是要理解mbus_msg各管腳的具體含義。 其中: en:通訊使能端用SM0.0 first:激活指令端,需要用沿觸發 slave:連接的從站地址,必須與變頻器設置的從站地址對應一致 rw:讀、寫,=0是讀;=1是寫 addr:從站數據區地址,這個是難點,需要和從站的modbus數據格式,類型等考慮 count:讀取或寫入數據的個數 datapt:參與通訊的本方數據暫存區,就是讀取或寫入到從站變頻器上的數據都存放在這個地址區,這個區是你用戶自定義的,需要與count管腳配合。通訊個數是以bit或word的方式進行的。當通訊是以bit單位時,必須是以8的整數倍形式。 done:讀取、寫入完成標志位,完成后置位一個周期 error:故障代碼,當通訊出現故障時,方便用戶根據故障字節值判斷問題的所在 |
---|---|