美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 292 點
下載積分: 5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2024-10-16
查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-26 15:04
如圖:士林變頻器帶動電機,電機通過皮帶帶動風機,風機是給加熱器散熱均勻的!可是每當電機皮帶斷了,風機就不轉了,加熱器還在加熱,如果沒人發現很容易起火!現在想通過變頻器的參數設置來體現皮帶斷了,比如負載率,當皮帶未斷時,負載率假如是80%,當皮帶一斷時就空載電機,負載率是40%!那么有沒有這樣的參數當prx,當變頻器負載率長時間低于70%時就報警,(比如30秒)!該調哪些參數,求大神賜教
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-01 16:16
在電機這邊加裝一個運動檢測的光電開關,當電機不轉時,輸出信號控制加熱。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小陳故事) 熱心助人!