美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

3462528
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 842 點
下載積分: 19610 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2008-09-30
最后登錄: 2024-12-05
查看3462528的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-09 16:07
大家好~  
       我第一次用FX3U的PLC,以前基本都是用Q的,我發現一個問題啊~以前Q的都是每個軸都用定位完成信號~而且是獨立分開的。
但我發現FX3U的三個軸都是M8029,當單獨工作還能勉強使用。但我倆個軸一起運行的時候怎么處理啊~
比如我倆個軸都使用DDRVA這個指令,距離和速度一樣,正常情況下倆個軸差不多是同事完成,那M8029還是反應一個完成啊。這問題大家是怎么處理的啊~
望各位大俠能施以援手啊~
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-18 18:10
1、可以根據  軸busy 信號   Y0( m8340)    Y1( m8350)     Y2( m8360)  配合 m8029用
2、如果是伺服電機,可以取伺服電機的定位完成信號。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討