美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

1340718986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 201 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-05-21
查看1340718986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-10 21:16
我有一臺西門子s7200,CPU 224 xp 的,上面有兩個端口,怎么可以在port1口可以下載程序,但是在port0口那里就不行呢,這是涉及到哪方面的,本人西門子時新手,求大神求解
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 10123 點
下載積分: 3173 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-24
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-09 12:48
引用
引用第3樓wwcwwc于2016-03-12 09:43發表的  :
西門子200的prot0和prot1是2個獨立的基于RS485的ppi通訊口。
如果在prot1通訊可以,而prot0不可以,首先說明通訊電纜、通訊參數是正確的,那prot0為什么無法通訊呢?可能的原因是prot0口已被用戶程序改寫的通訊模式,查看用戶程序,看程序內部是否有對SMB30的賦值,如果有說明被改寫了,可以將cpu切換至stop模式,讓通訊口返回到ppi模式,另一個原因是prot0口硬件故障,這個只能修復硬件通訊口解決。


三樓正解,端口0和端口1是相互獨立的,如果端口1可以正常建立通訊,說明:編程電纜、軟件都沒有問題。如果端口0的用途被被改寫(特殊存儲器SMB30的編程設置對應端口0 ;SMB130對應端口1)。
永遠年輕