美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-14 13:11
好多年沒用過西門子了。。。最近搞了一下。。。用的國產PC/PPI加USB轉232。。。搞了幾個小時沒通訊上。。。最后發現是USB轉232有問題。。跟大家分享一下。。希望大家初次用西門子的別蛋疼。。。紅色可以用。。上面寫了英國FT232芯片
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-15 18:11
FT232可以恢復RS232C的所有信號。
有些轉換器,恢復的RS232C信號不全,所以容易出現問題。
咱用帶FT232的轉換器,就還沒有遇到過不兼容的軟件。