三菱PLC與尼康高度計如何通信呢,請大俠指導
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-12-17
查看kiwso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-21 19:32
手冊上面說的很清楚了嘛
RX 復位計測器 啊
QX 輸出數據啊"當通訊成功時接收"


參考三菱的自由通訊篇章哦

好運!!
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-12-17
查看kiwso的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-22 15:37
引用
引用第8樓cadtlf于2016-03-22 12:51發表的  :
請大俠們指導,謝謝



大哥,你的圖片能換個方向嗎?看到累的哦


稍等。。。?赐旰蠼o你解答

以下問題需要你確認:
1、PLC側詳細的型號提供下!
2、PLC側各個設定
3、配線圖確認是否正確
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-12-17
查看kiwso的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-24 09:11
引用
引用第15樓cadtlf于2016-03-23 07:49發表的  :
各位大蝦幫幫忙吧



按照上面的PIN定義,PLC和尼康裝置之間的線路連接OK了嗎?
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-12-17
查看kiwso的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-24 09:11
引用
引用第2樓cadtlf于2016-03-21 19:56發表的  :
可我通信上了,接收不到數據是怎么回事



你是如何判斷通訊上的?
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-12-17
查看kiwso的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-24 09:22
引用
引用第10樓cadtlf于2016-03-22 16:43發表的  :
PLC是三菱 FX3G-40MT,我設定D8120=H89,



H89=10001001
設定暫時OK

下面的圖片,接收區有數據???
樓主留言:
你好,可以幫我看看嗎.接收無數據
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-12-17
查看kiwso的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-03-24 20:52
你把程序發來看看吧
kiwso @ 一二六.com



引用
引用第20樓cadtlf于2016-03-24 18:30發表的:
接線PLC 。玻峥担
      。常峥担
       5----1,11
     



你好!
接收 無數據有 下面兩種情況
1配線錯誤

2通訊數據錯誤

先檢查硬件配線了

從引腳定義看,3線不對的吧?
2和12腳使用
14和7腳任意用一個信號地

還有,尼康的這個裝置接口不是按照標準來定義的





下面定義供你參考

25針串口功能一覽
針腳 功能
2 發送數據(TXD)
3 接收數據 (RXD)
4 發送請求 (RTS)
5 發送清除 (CTS)
6 數據準備好 (DSR)
7 信號地 (GND)
8 載波檢測 (DCD)
20 數據終端準備好 (DTR)
22 振鈴指示 (RI)

9針串口功能一覽表
針腳 功能
1 載波檢測 (DCD)
2 接收數據 (RXD)
3 發送數據(TXD)
4 數據終端準備好 (DTR)
5 信號地 (GND)
6 數據準備好 (DSR)
7 發送請求 (RTS)
8 發送清除 (CTS)
9 振鈴指示 (RI)
[ 此帖被kiwso在2016-03-24 21:10重新編輯 ]
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-12-17
查看kiwso的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-03-25 09:02
引用
引用第22樓cadtlf于2016-03-25 08:44發表的  :
PLC  。玻峥担
      3----尼康12
     。担峥担保



是的,你試試看