級別: 正式會員
|
最近有個項目出口日本,他們工廠說是只提供三相電,電壓200V,沒有零線,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火線?還是必須通過個變壓器轉下 還有我用的明緯的電源,上面寫得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火線?還是也必須通過變壓器轉。 有人碰到過這種問題嗎 |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
|
不管是一根火線還兩根火線,只要電壓相等。 |
|
---|---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園?
|
直接干,干就完了 |
|
---|---|---|
|
wenqing1012
級別: 家園?
|
控制電源最好用個隔離變壓器,會安全的。 當然也可以直接接(減少成本)。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
1根火線 1根零線 就行。 或者找一個便宜的東西先試試水,比如那個交流負載的指示燈,蜂鳴器 |
|
---|---|---|
|
tangjiezyc
級別: 工控俠客
|
三相220啦,兩相也是220直接接到PLC電源就好。一般的伺服驅動器都是這樣的電源輸入。 |
---|---|
|