變頻器連了MI1、MI3、MI4三根線到PLC上,說明書上說這三根線是正轉,多段速指令1和多段速指令2,我想要編程設計兩個轉速控制交流電機(能在觸摸屏上選擇其一),是不是一定要用485嗎,還是在變頻器上設置
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 7974 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 14:00
用多段速控制,不一定要用485通訊方式。