樓主  發表于: 2016-04-04 10:06
我用三菱PLC型號是FX3U-16M,控制雷賽步進驅動器DM542,驅動雷賽步進電機57HS13。PLC中電動控制DDRVI  K999999  K50000  Y0  Y4   .PLC輸出COM口1和4接-5V也就是零點。Y0接驅動器PUL-   Y4接DIR-。PUL+脈沖和DIR+方向接+5V。ENA使能空。GND和+V接24V電源。步進電機是并接A+,C-和A-,C+接A相。B+,D-和B-,D+接B相。通過觸摸屏控制PLC的輸出動作燈都亮。就是電機不動。感覺驅動器沒接收到信號。驅動器的調位開關對應的是4A 1600脈沖。求大神幫助啊。自己搞了一天了。沒頭緒了。
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-04 13:28
樓上的不要誤導樓主,一個先用萬用表量下步進電機的線圈相序,不要接錯,二個加一個原點開關,先回原點,再用DRVA K2000 K2000 Y0 Y4試試,DRVI是相對定位,指令,步進電機接脈沖和方向就可以了,共陽極接法,試試看
樓主留言:
FX3U-16MT是漏型共陰極。電機不動原點也回不了。
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-04 19:08
引用
引用第3樓endy2015于2016-04-04 13:28發表的  :
樓上的不要誤導樓主,一個先用萬用表量下步進電機的線圈相序,不要接錯,二個加一個原點開關,先回原點,再用DRVA K2000 K2000 Y0 Y4試試,DRVI是相對定位,指令,步進電機接脈沖和方向就可以了,共陽極接法,試試看
我說的是步進電機驅動共陽極接法,另外,你確定你的PLC,FX3U-16MT漏型接法沒錯?
樓主留言: