5000平米,6樓。34米高。變頻器恒壓供水,水泵的功率怎么選擇啊?或者有計算方法也行。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-28 15:36
引用
引用第1樓qianyonggang于2016-04-28 12:45發表的 :
算一下用水的最大流量,34米高選擇揚程35米即可(供水壓力3kgf左右)就可以查到泵型