美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

takushi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 159 點
下載積分: 966 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-11-24
最后登錄: 2024-09-12
查看takushi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-08 12:36
描述如下:

       用FX2N-PLC搭配FX2N-232BD通信板負責接收數據,由串口助手軟件發送一串字符(12345678)
      RS指令為(RS d100 k0 d300 k10),M8161為OFF,且M8122未ON的情況下,接收到的字符串為
   D300=1  ,D301=3  ,D302=5  ,D303=7  ,只有暫存器低8位有字符,高8位的變為空.........,如果照
   官方的通信手冊上所寫,不是應該D300=12,D301=34,D302=56,D303=78嗎????有高手知道這是
   怎麼回事嗎????或該如何才能實現像手冊上的排序呢??????

     另外,在通信相關參數(波特率9600,長度8位元,中斷1位元)設置相同且使用同一條傳輸線的情況下,PLC
     和串口助手軟件字符串傳輸正常,外部設備和串口助手軟件字符串傳輸也正常,但外部設備就無法直接和
   PLC傳輸字符串(PLC側的RS指令同上),確認過外部設備確實有進行發送,但232BD板上的接收LED燈
   始終沒亮...........暫存器內的值也都為0............,會是哪個部分出問題了?????
v513778074
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 97 點
下載積分: 581 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-12-06
最后登錄: 2018-04-04
查看v513778074的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-08 19:15
m8161不要置NO