[attachment=147969] 在手動仿真,比如接通X5至X12接通,M1就是不通。但在自動仿真時X5至X12每個接通M1到能接通。還有按一次X2自動開始后斷開X2,步進步完了,又重新開始,不會停下來???請問大俠是什么問題想了幾天!!!請大俠指點感激不盡
[ 此帖被就怕不學aaa在2016-05-27 00:19重新編輯 ]
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-27 08:39
輸出出現2個M1(雙線圈,邏輯出錯),步進可以用雙線圈。,可以將另外一個輸出M1換成其它的M軟元件(如M?),LD M1   ;OR M?  ;  OUT Y1   試試
樓主留言:
謝謝工控俠客,我會按你的方法試下。還有一點我想請教下工控俠客,在自動時,手動主控指令以經OFF斷開,為什么在監控下同樣有信號,輸出和輸入?都是跟雙線圈有關……