本人使用FX3GA,輸入是AC220V的,自帶DC24V輸出,可是我想用外部的開關電源進行DC24V供電,不用本身自帶的,那么請問PLC上的24V,0V,我還要接線嗎?S/S是接在外部電源的24V上,還是要接在自帶的24V上?
lj12212@
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1449 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-03-02
最后登錄: 2019-10-05
查看lj12212@的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-31 15:20
不會有沖突吧,用萬用表量了一下,0V ,24V 兩個端子和SS 沒有接通的情況,所以24V 0V 只要不接線,肯定不會有問題的!