大家好,有個問題想請教一下,一條生產線上的開關電源用了一段時間就發現壞掉了,開關電源的規格是:DC24V 300W,外部的所有傳感器電源都是用這個電源,接的傳感器大約有60個,我想也不是質量的問題,因為同樣的生產線,其他幾條線就沒有發現壞過,而這條線,過段時間就壞。目前是壞了三個了,到目前來說處量的方法都是壞了就換新的,但是也不能老是這樣下去,客戶那邊用得也不放心。我懷疑是不是外部的傳感器(三線)有短路情況引起燒壞的,但是如果是這樣的話,那換新的應該馬上也用不了呀,所以在這里問一下大家,處理過這種問題嗎,真不知怎么下手了?
樊晴信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 350 點
下載積分: 1252 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-02-16
最后登錄: 2021-09-28
查看樊晴信的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-17 19:59
這個問題不難解決,我遇到過。電源燒毀的原因是負載有震蕩,比如限位開關調的位置不合適,使繼電器呈現高頻通斷現象,這樣開關電源有反饋高壓致其燒毀。你只要找出,這樣的問題保證解決
樊晴信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 350 點
下載積分: 1252 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-02-16
最后登錄: 2021-09-28
查看樊晴信的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-17 20:01
既不是短路也不是電源功率不夠,就是回饋了高壓造成的