剛剛接觸AB controllogix系列的PLC。有幾個問題不是很明白,哪位前輩指點一下小弟,西門子數據都是存在VW或是VD中,三菱的是D中,AB的存在哪里?我在軟件的標簽里新建了一個實數的標簽“轉速顯示speed”和轉速設定“speed setting”。。。。打算把這2個變量對應到觸摸屏上,應該怎么做?AB的數據存在哪里,數據寄存器是什么?我看觸摸屏新建的數值顯示按鈕中,沒發對應啊。。。
觸摸屏新建了2個按鈕開關,一個啟動按鈕,一個停止按鈕,PLC做的標簽是M0.0是啟動,M0.1是停止。。但是觸摸屏的按鈕屬性里也沒有M地址對應啊,怎么回事?我該如何做?希望前輩指點一下。。下面是PLC軟件和威綸通軟件的截圖。
[attachment=148613] [attachment=148614] [attachment=148615] [attachment=148616] [attachment=148617]    
[ 此帖被lzhpsky在2016-06-13 09:34重新編輯 ]
huxingtiandi
凡人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 640 點
下載積分: 14104 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2024-08-22
查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-15 17:18
AB直接連標簽,直接用自己定義的TAG,你用的屏不是AB的吧,你可以咨詢下你用的觸摸屏廠家,他們的通訊協議可能不一樣,原來用昆侖通通的屏和AB的PLC通訊,用的串口,