PLC是FX1S-20MR自賣的。PLC在線寫入時,把之前的程序冊除,在清空PLC內存時有三個選擇到打勾了,冊除之后把程序寫入,完成后把PLC里面的程序讀出在電腦元件測試,電腦測試里明明強制了X1為ON,程序里又沒顯示接通???PLC輸入輸出燈都不亮???PLC里面的小開關也打上去了就是沒反應!!!在后又挽了另一程序,還是沒反應?之前第一次上傳程序測試沒問題的!!!會不會是清空PLC內存時把后面兩個選擇打了勾把PLC里面的參數給冊除了???如果是,怎樣補救,說詳細點???求邦助不勝感激!!!唉是自學的,沒人帶!吃了不小苦頭,彎路走了不小!希望各位看在同行的份上幫幫忙,讓小弟渡過難關
dudu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 864 點
下載積分: 617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2024-12-15
查看dudu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 19:54
清空PLC內存時把后面兩個選擇打了勾把PLC里面的參數給冊除了。是對PLC是沒有影響的,簡單點就像是你手機重置到出廠設置一樣的道理。本身對PLC是沒有影響的。順便說一下忘記密碼可以這樣做可以清除密碼哦。這個應該是PLC的問題。不必糾結了。
樓主留言:
請問8樓,怎樣解決呀???求幫助
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(就怕不學aaa)