美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4658 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-12-20
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-13 13:16
PLC是FX1S-20MR自賣的。PLC在線寫入時,把之前的程序冊除,在清空PLC內存時有三個選擇到打勾了,冊除之后把程序寫入,完成后把PLC里面的程序讀出在電腦元件測試,電腦測試里明明強制了X1為ON,程序里又沒顯示接通???PLC輸入輸出燈都不亮???PLC里面的小開關也打上去了就是沒反應!!!在后又挽了另一程序,還是沒反應?之前第一次上傳程序測試沒問題的!!!會不會是清空PLC內存時把后面兩個選擇打了勾把PLC里面的參數給冊除了???如果是,怎樣補救,說詳細點???求邦助不勝感激!!!唉是自學的,沒人帶!吃了不小苦頭,彎路走了不小!希望各位看在同行的份上幫幫忙,讓小弟渡過難關
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 13:37
完成后把PLC里面的程序讀出在電腦元件測試,電腦測試里明明強制了X1為ON,程序里又沒顯示接通???

X接點無法強制一直為ON。
X接點強制ON時,只會有一個掃描時間。
樓主留言:
但X1會驅動其它元件的,其它元件應該動作,但事實是沒動作!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-14 10:35
看樣子是要做時間的讀取及寫入。

  M8000
---||---------------------[TRD D10]  刪除看看
樓主留言:
不關時鐘指令的事。是在線不能強制輸入……但你的方法我會試下,謝謝。