美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4988 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-12
查看luqingmi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-19 07:53
我這邊用的是客戶指定小日本產的流量計,輸出的是脈沖信號,最大頻率20Hz,但高電平只有7V左右,PLC這邊因為是24V輸入所以撲捉不到脈沖信號,請問各位大俠能用什么方法撲捉到嗎?或者如何將高電平信號電壓提高到24v?有碰到這種情況的請指點一下!不勝感激
達則兼濟天下  窮則獨善其身
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2849 個
工控威望: 3621 點
下載積分: 3525 分
在線時間: 3813(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-11
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-19 12:21
S/S,接24V正,輸入信號共地,應該沒有問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luqingmi) 明天確認一下,感謝
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/