QD70P8中的“定位數據”有10段定位編號,而我在這10段編號的“運行模式”中全部選擇的是“定位結束”。請問,我要怎么才能隨機選擇定位編號?比如,我運行軸1,第一次我想執行編號1,第二次我想執行編號3,第三次我想執行編號2……等等等等,是把定位編號寫到哪個緩存地址?還是有另外的方法?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-20 13:12
有一個緩存決定啟動哪條定位數據,K1是第一,K2是第二。