架構:HMI----------HUB-------|-----PLC
                                                  |------MODBUS TCP/IP轉MODBUS RTU-----|-----變頻器1#
                                                                                                                               |------變頻器2#
HMI選用PRO FACE的GP-4501WW
PLC選用三菱公司FX5U-32MT
MODBUS TCP/IPL轉MODBUS RTU選用上海卓嵐科技ZLAN5142-3
變頻器選用國內知名品牌的希望森蘭
經測試:變頻器經過轉換成以太網方式通信,HMI跟變頻器通信速度可以達到ms級別,HMI跟PLC也同樣達到MS級別。


追加了測試程序,希望對大家有幫助!
[ 此帖被source08在2016-06-22 08:46重新編輯 ]