[attachment=149127]
信捷PLC。用的高速計數中斷。D4000執行計數器中斷,圖中明明顯示的1440,可是卻不在1440執行。執行的是上次寫入D4000的數據。比如上次是1260,那么就執行一次1260的中斷才又執行這的中斷。在重新寫入前已經斷開了C630計數器的導通條件,連D4000都復位過還是不行。求大神指點?
[ 此帖被purshro在2016-09-12 10:59重新編輯 ]
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-29 14:46
高速比較指令,使用一次,復位1次試一下。