有個發熱筒,內裝1.5KW發熱絲,風機吹風進去,要求出風溫度250度,問題有2

1,出風室溫加熱到250度,,差不多4分鐘,老板覺的太慢,要1分鐘就能搞定(PID控制,我覺的根本不可能這么快)
2,要有超溫保護,出風都250度了,那么發熱筒內會有多少度?發熱筒有不銹鋼外殼,外面包保溫層,在保溫層內配傳感器再配溫控表?
   本身出熱風口有熱電偶配溫控器.
  液脹式溫控器找了下,最多只有300度,有沒有500度以上的.
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-02 14:23
已經有一套熱電偶及溫控器了,所以只想用一套簡單的超溫報警/保護,最好像電飯堡一樣的溫度保險,可沒找到有這么高的溫度,
老板說要2重超溫保護,然道我再裝2套熱電偶及溫控表?再加上原來的一套,別人會不會以為我瘋了?

別人家的機器也就一個溫控器,沒有什么另外的高溫保護,
我也算是見多識廣,也沒見其它的什么電加熱設備(比如烘箱)有額外的高溫保護

另熱電偶包在保溫層內,那熱電偶的引線絕緣層能耐多少溫度,保溫層就是3MM的石棉布
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-02 14:38
PID溫控,接近設定值,PID發揮作用,為保證精度,升溫變慢,甚致會溫度下降,再升溫,
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-04 10:56
剛去測試了一下,出風250度溫度時,揭開保溫層,不銹鋼套上,用紅外測溫才110度?
發熱筒的結構是陶瓷骨架纏繞發熱絲,與不銹鋼外套之間有石英玻璃管


超溫報警我只想搞個簡單的,目前有熱電偶和溫控器控制溫度,不想另增加一套熱電偶和溫控器用來做超溫報警。
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-07-04 14:30
在正常情況下,超溫基本不可能,風機故障也有報警,只有在固態故障(SSR擊穿)才可能超溫,如果測量是正確的,外殼只100多度,那是不是可以采用電飯煲那種溫度保險,150度,180度,220度的都有,10塊1個,串入控制電源就可?