樓主  發表于: 2016-07-02 11:05
有個發熱筒,內裝1.5KW發熱絲,風機吹風進去,要求出風溫度250度,問題有2

1,出風室溫加熱到250度,,差不多4分鐘,老板覺的太慢,要1分鐘就能搞定(PID控制,我覺的根本不可能這么快)
2,要有超溫保護,出風都250度了,那么發熱筒內會有多少度?發熱筒有不銹鋼外殼,外面包保溫層,在保溫層內配傳感器再配溫控表?
   本身出熱風口有熱電偶配溫控器.
  液脹式溫控器找了下,最多只有300度,有沒有500度以上的.
compare9
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 96 點
下載積分: 613 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-06-20
最后登錄: 2017-10-24
查看compare9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-04 11:06
超溫報警的 肯定不能和 控溫的共用同一個熱偶啊,萬一熱偶壞了,比如短路了,超溫保護就會出問題,超溫保護和主控應該是要分開獨立的。