急急急西門子200模式量 跳變  溫度本來180  突然來一下200     電源負極接地都試過
溫度傳感器  先進入廈門宇電的儀表,在從儀表變送出來  進入西門子200
不知道怎么解決  急死了
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-03 10:02
引用
引用第1樓711022027于2016-07-03 09:11發表的  :
模擬量是4-20ma信號嗎?有條件用過程校驗儀輸出4-20ma信號,檢測PLC模擬量回路有沒有問題,儀表顯示有沒有跳變,是否全部跳變還是180度附近跳變。
用排除法
1.模擬量模塊問題。
2.儀表變送器問題。
3.干擾。

   我晚上在去現場   把儀表變送線 弄下來接到  4到20毫安 信號發生器上面   看看數值是不是穩定   但是來說廈門宇電的儀表應該是沒有什么問題啊     儀表到PLC在同一個柜子4到20毫安的線不到1米長
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-04 14:17
引用
引用第7樓huiyang于2016-07-04 13:53發表的  :
200哪個模塊的?有個模塊就有這種問題,最好用直接接電偶的,非要用這個模塊的話接地一定要良好才行。要是接地就不好話,還有個方法。把你轉換個溫度值做一個平均值處理。溫度正負一二度之間波動。要是嫌波動快的話,把平均值處理時間加長就好。

做平均值  小波動才行   大波動不行的
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-04 14:19
引用
引用第5樓跑步向錢于2016-07-04 05:08發表的  :
來張電箱布置照片!懷疑電源干擾所至。

   好的明天上相片
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-07-04 14:19
引用
引用第6樓yaanlh于2016-07-04 07:13發表的  :
溫度傳感器用屏蔽線并且接地。

   儀表上的數據很穩定