三菱PLC,D0存0,D1存1,D2存2...D1000存1000,有什么好的實現方法?
知道有FOR指令可以循環,要存的數,可以先放到寄存器里,沒循環一次就加一,但存放的地址,怎么改變呢?
any_014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 613 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2017-03-24
查看any_014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-03 10:48
變址寄存器好像可以實現。
但又有了個問題,用FOR循環的話,怎么限制FOR循環,我想開機后價格條件,滿足條件后才向D0-D1000寫一遍數據。
any_014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 613 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2017-03-24
查看any_014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-03 14:23
引用
引用第2樓john42tw于2016-08-03 11:01發表的  :
參考一下


感謝,已用變址寄存器實現。
關于控制循環的問題,通過把循環部分放到一個字程序里,主程序調用子程序,這種方法來解決了。