jum1982
級別: 家園常客
|
硬件:FX5UPLC 4臺 威倫MT8070IH觸摸屏1臺 8口&交換機一臺 1.PLC設置 1.1點擊:導航-參數-FX5UPLC-模塊參數-以太網端口 PLC1的IP地址設置為192.168.3.251 PLC2的IP地址設置為192.168.3.252 PLC3的IP地址設置為192.168.3.253 PLC4的IP地址設置為192.168.3.254 1 1.2點擊詳細設置,右方窗口選擇以太網設備(通用)-SLMP連接設備,直接拖放到網絡組態界面,IP地址為PLC各自的地址,端口號默認4999.完成后保存,下載(PLC參數要勾選) 2 2.HMI設置 2.1網線的制作:如果是一臺PLC和屏直接相連接,可以不使用交換機,網線的接法使用交叉接法;如果通過交換機和屏相連接,要使用直連網線的接法。 3 2.2HMI參數設置,PLC選擇為FX5U(Ethrenet) 4 2.3HMI中PLC的參數 5 6 2.4HMI的本地IP地址設置, 在觸摸屏界面選擇系統設置工具條,輸入密碼(默認為為111111)選擇TCP/IP,將觸摸屏地址設置為和PLC同一網段并且不能和PLCIP地址重復,比如192.168.3 .250 設置完成!!! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |