美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

顏小亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 106 點
下載積分: 605 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2018-11-18
查看顏小亮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-03 22:25
三菱FX5U-64ME-ES PLC(漏型)與三菱伺服驅動器MR-JB-70A CN1的接線問題

位置控制,我看驅動器手冊上面CN1的DICOM、DOCOM、OPC都是接DC24V的正極(接口為漏型輸出時)

問題:

我做位置控制需要連接那些信號?
CN1的DICOM、DOCOM、OPC該怎么接線?

我是新手,求路過的師傅們幫幫忙,小弟感激不盡!
[attachment=150322] [attachment=150323]
chenhanfu
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 348 點
下載積分: 440 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-12-03
查看chenhanfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-04 14:59
12,20腳接開關電源的DC24V
42腳與47腳接急停開關的長閉信號或者短接
46腳接開關電源的0V
10腳接PLC的Y0
35腳接PLC的Y4
PLC輸出對應Y0,Y4的COM接開關電源的0V
伺服參數
PA13 0311
PD01 0C04
PA05 設置一圈需要走的脈沖數,如10000
PA21 1001
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(呂梁) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(顏小亮) 熱心助人!
    chenhanfu
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 348 點
    下載積分: 440 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2007-09-11
    最后登錄: 2024-12-03
    查看chenhanfu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-08-05 08:11
    就是急停信號要短接,不然會有E6.1急停報警
    如果42腳不接線也行,PD01改為1C04即可
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(顏小亮) 熱心助人!