美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11354 個
工控威望: 18733 點
下載積分: 12590 分
在線時間: 2705(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-04
查看往事如風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-04 10:40
各位達人,大家好!
   我身邊有條流水線(廠家設計減速比不合理),當三菱變頻器(D700系列)需要工作頻率在10HZ左右,整條線運行一頓一頓的,想提升變頻器低頻特性,用傳統提升低頻扭矩的設定方法無效,想用磁通氏量控制不知道這樣的用法各位達人是否用過?如何設定比較合理?在低頻時效果到底如何?期待答疑解惑。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11354 個
工控威望: 18733 點
下載積分: 12590 分
在線時間: 2705(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-04
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-04 17:05
引用
引用第2樓13484398579于2016-08-04 13:25發表的  :
機械方面有沒有問題啊,先查下啊,嚴重懷疑機械問題。

頻率在30HZ都正常,不是一條線如此,4條線低速(低頻率)都如此
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之