美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-05 21:23
三菱plc繼電器輸出可以直接接24v直流電磁閥(氣閥5W)線圈嗎?
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2023-07-17
查看中文zhw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-05 23:59
三菱PLC繼電器輸出型可以直接24V直流電磁閥線圈。如果電磁閥線圈過熱或者局部短路,那么燒壞PLC繼電器輸出。建議另加中間繼電器控制24V直流電磁閥線圈。