helie773
級別: 探索解密
|
各位大俠你們好,本人半新手,想請教一下,還望給位多多指教。 問題如下,我現在有兩臺三菱FX系列PLC,一臺是三菱FX2N-64MR一臺是三菱FX2N-24MR,外加一臺三菱D700變頻器,如何實現他們之間的通信,要求是可以寫入和讀取變頻器數據,同時主站PLC可以控制從中的輸出和接受從站的輸入,從站需要知道通信失敗后可以自己獨立運行 不甚感激 |
---|---|
|
pybsgaip
級別: 工控俠客
|
你這個問題 第一 兩臺PLC 之間的并行鏈接 需要+ FX2N-485BD 兩臺PLC 可以交換數據 還要跟變頻器通信 也就是說 其中的有一臺PLC 要加兩塊 FX2N-485BD FX2N 系列的 不知道能不能 先加一塊 FX2N-CNV-BD + FX0N-485-ADP+FX0N-485-ADP 估計 可行性不太高 如果是3U 或是 3G的話 完全沒問題 |
---|---|
|
pybsgaip
級別: 工控俠客
|
這里的無論是 1;1 還是N;n 都是PLC 之間的通信鏈接 跟變頻器 不是這樣做的 個人建議用用3G 有一個PLC 加一個485BD 有一個PLC 加兩塊485-BD 如果用3U 連接第兩塊的時候 需要加 FX3U-4B5-ADP(MB) 樓主留言:真誠感謝!你好!條件限制必須要做這種485通信呢,可不可以實現,如何做到,混合通信可以嗎?本來485是可以做PLC和變頻器通信的,現在有哪些差別呢 |
---|---|
|