美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

工控阿正
一切的一切從現在開始.用自己的態度闖出一片天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 120 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2023-12-29
查看工控阿正的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-18 08:59
    



可以讀取當前溫度,就是設置不了值,不是很明白PLC這邊發送格式,有經驗的師傅幫忙解答一下,非常感謝

modbus從站指令
指令幀:(E5CC溫控表)

從站地址   功能代碼   寫入開始地址     元素數量    字節計數     寫入數據(元素數量部分)   CRC-16
    
   01         10         0106            0002          04         0000 000a

PLC主站發送(串行端口2)

D32300 ~D32349 如何對應填入呢,

看了手冊不是很明白,謝謝!
hjl76
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 173 點
下載積分: 692 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-12-02
最后登錄: 2024-12-12
查看hjl76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-06 09:01
你問下歐姆龍他的儀表支持他的簡易通訊不?  如果不支持你還是得用自由通訊!通過TXD RXD指令來寫!