美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

buhuichongfu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 105 點
下載積分: 4268 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-01 09:52
我手上有個FX3U-64M,一個FX3U-232-BD的通信模塊。我想實現通信模塊的發送和接收,能和PC端的串口調試助手互發信息就可以了。如果可以,我接受QQ(418112727)遠程控制(或者用圖文方式指導也可以)。謝謝!成功實現后,我立即付辛苦費100元,支付寶或微信轉賬。(可惜我在論壇是新人,沒有什么良好的信用記錄證明我沒有忽悠,但這年頭沒有人愿意為100塊換賬號換QQ吧)
詳細情況:
1、這個模塊是網購的,先教我簡單判斷一下好壞吧,比如在軟件里怎么檢測,或者讓某個指示燈亮起來,現在RX/TX燈一直就沒有亮過。折騰半天模塊是壞的,那就浪費感情了。
2、計算機串口正常,我用PC的串口RX-TX短接,自發自收,正常。
3、參數和程序的截圖在下面。(我對PLC的通信概念為零,可能是貽笑大方了。)




zoulbing52
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 111 點
下載積分: 633 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2024-11-14
查看zoulbing52的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-02 10:12
cclink通訊需要加一塊終端電阻的,網絡參數及站號都要設置的。