美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 258 點
下載積分: 931 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2024-11-14
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-01 16:40
工控菜鳥,請前輩指教:兩個氣缸,按下開始按鈕,氣缸一先動作到位,氣缸二再動作,到位后開始計時三秒鐘,氣缸二先復位,然后氣缸一再復位,怎么樣用繼電器搭電路?謝謝!!
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-02 11:55
11樓梯形圖貌似有點漏洞,需要在T0旁邊加個中間繼電器保持T1的電源,不然氣缸二縮回,到位X2斷掉,T1就沒法延時斷開Y0了。
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-05 11:56
引用
引用第17樓1935807118于2016-09-02 16:00發表的  :
[attachment=151858] 剛才搞錯了,幸好有人提醒,不然誤人子弟就罪過大了。

用順時觸頭是自鎖,用延時就不是了。因為樓主要求到位延時,我還以為你的T0是氣缸2的壓到位延時,個人理解的差異!我在想,樓主要求的是要用傳感器的,要是四個傳感器全用上,這繼電器線路會麻煩很多。